The project team for a data center has specified MERV 13 (F7) filtration media t

[复制链接]

1759

主题

1

好友

5712

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-12-22 11:37:53 |只看该作者 |倒序浏览
试卷: LEED v4 OM模拟题B卷英文[查看]
The project team for a data center has specified MERV 13 (F7) filtration media to enhance IAQ. The data center includes office space for 10% of the gross floor area. Where will the filtration need to be used?
某数据中心的项目团队制定使用MERV13(F7)滤网来增加室内空气质量。数据中心包括办公空间,面积占总建筑面积的10%。滤网需要安装在哪些地方?
A: In any densely or non-regularly occupied space within the data center 在数据中心密集或不经常使用空间
B: In ventilation systems serving the office space of the data center 安装在数据中心办公空间的通风系统中
C: In all ventilation systems within the data center 在数据中心所有的通风系统中安装
D: In all occupied spaces within the data center 在数据中心所有的使用空间内安装

参考答案: B

本题解释:
选择B,本题解释 There are a few adaptations for EQ Credit Enhanced IAQ Strategies.
For data centers, the filtration is necessary for ventilation systems serving regularly occupied spaces. The office space is considered regularly occupied.
Warehouse projects pursuing the entryway systems strategy the entryway systems are not required at doors leading from the exterior to the loading dock or garage.
Healthcare projects pursuing the entryway systems strategy are required to provide pressurized entryway vestibules at high-volume building entrances.