A demand response sequence is acceptable for LEED except when:

[复制链接]

1759

主题

1

好友

5712

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-12-22 11:37:53 |只看该作者 |倒序浏览
试卷: LEED v4 OM模拟题A卷英文[查看]
A demand response sequence is acceptable for LEED except when:
LEED可接受的需求响应不包括:
A: 减量服务提供商通过文本发送需求响应事件,并且工作人员使用计算机来启动预编程的需求响应策略
B: 市政公司通过邮件发送了需求响应事件,现场工作人员手动调整温控器
C: 独立系统操作员通过因特网发送需求响应事件,并自动启动预编程的需求响应策略
D: 市政公司打电话给需求响应协调员来启动已编程到楼宇自控系统中控制策略

参考答案: B

本题解释:
选择B,本题解释 There are manual, semi-automated, and fully-automated DR programs. Manual programs are not acceptable for LEED credit.