一栋一层2,000SF办公室有3个屋顶HVAC设备,其中2个服务东西两翼,第3个服务于一组私人

[复制链接]

1759

主题

1

好友

5712

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-12-15 15:54:31 |只看该作者 |倒序浏览
试卷: LEED v4 BD+C中文模拟题(A)[查看]
一栋一层2,000SF办公室有3个屋顶HVAC设备,其中2个服务东西两翼,第3个服务于一组私人办公室,问进行空气测试时需要采样几个来获得EQ得分项:IAQ评估?
A: 6
B: 1
C: 3
D: 5

参考答案: C

本题解释:
答案:C
分析:采样数量取决于建筑面积大小以及HVAC系统的个数。在本题种建筑只有2,000SF,且有3个HVAC系统,因此至少需要3个。