试卷: LEED v4 BD+C中文模拟题(A)[查看]
如果某建筑设计包含多区域回风系统,项目团队想要提高通风量满足EQ得分项:增强的IAQ策略,需要做些什么?
A: 进行模拟来决定,看室外新风年平均污染物浓度是否低于NAAQS标准
B: 增加系统新风30%
C: 在设计中添加按需控制通风
D: 安装MERV13(F7)过滤器

参考答案: B

本题解释:
答案:B
分析:A用于室外污染物防治,D是过滤。