一栋既有办公建筑含制冷剂CFC-11的冷机已经使用20年,业主考虑对建筑进行改造,准备申

[复制链接]

1759

主题

1

好友

5712

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-12-15 15:54:31 |只看该作者 |倒序浏览
试卷: LEED v4 BD+C中文模拟题(A)[查看]
一栋既有办公建筑含制冷剂CFC-11的冷机已经使用20年,业主考虑对建筑进行改造,准备申请LEED BD+C:新建建筑认证,下列论述正确的是?
A: 业主可以保留原有制冷系统,但每年渗漏要小于10%
B: 业主必须更换制冷剂才能获得认证
C: 业主无法获得铂金认证
D: 业主可以执行阶段淘汰计划获得LEED认证

参考答案: D

本题解释:
答案:D
分析:既有建筑含有CFC仍然可以获得认证,必须实施淘汰计划;如果第三方证明新系统的回报期大于10年,可以不替换;该项目仍然可以获得任何级别的认证。