What needs to be in place for a project to set an indoor baseline water use usin

[复制链接]

1759

主题

1

好友

5712

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-12-22 11:37:53 |只看该作者 |倒序浏览
试卷: LEED v4 OM模拟题C卷英文[查看]
What needs to be in place for a project to set an indoor baseline water use using metered data?
为了使用计量数据设置室内基线用水,需要做些什么?
A: High efficiency appliances must be used 必须使用高效设施
B: WaterSense labeled equipment must be installed 必须安装有WateSense标签的设备
C: The building and associated grounds must be metered separately 建筑和附属部分必须被分别计量
D: 80% of fixtures and fittings must be metered 必须计量80%的器具和配件

参考答案: D

本题解释:
选择D,本题解释To pursue Option 2 of the prerequisite teams must separately meter at least 80% of fixtures or have the ability to isolate fixtures from whole building water systems by subtracting all other submeter data.