LEED GAP

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 866|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

After adjusting a mechanical ventilation system\\\'s minimum damper settings, im

[复制链接]

1759

主题

1

好友

5712

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-12-22 11:37:54 |只看该作者 |倒序浏览
试卷: LEED v4 OM模拟题C卷英文[查看]
After adjusting a mechanical ventilation system\'s minimum damper settings, improving the functionality of components by cleaning ducts, grills and other components and making repairs, a ventilation system cannot meet the minimum outdoor airflow requirements. What should the project team do?
在调整机械通风系统的最小阻尼器设置,通过清洁管道,格栅和其他部件以及进行维修来改善部件的功能后,通风系统还是不能满足最小的新风量要求。项目团队应该做些什么?
A: Follow Case 2 of the prerequisite 采用先决条件里的情况二
B: Apply for a jurisdiction exception 申请法规豁免
C: Exclude up to 10% of the gross floor area and retest the system 将最多10%的建筑面积排除在外并且重新测试系统
D: Document a 10-year phase-out plan to replace the HVAC system 制定一个10年逐步淘汰计划,来更换HVAC系统

参考答案: A

本题解释:
选择A,本题解释A.If teams find that the system is physically incapable of meeting the minimum outdoor airflow requirements even after making adjustments, then Case 2 of the prerequisite applies. B.This is for naturally ventilated systems. C.This would not be the next step. D.This would not be the next step.