某项目团队正在审核项目设计发现屋顶角度各不相同,所用材料也各不相同,材料的最小SR

[复制链接]

1759

主题

1

好友

5712

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-1-23 11:24:15 |只看该作者 |正序浏览
试卷: LEED v4 BD+C中文模拟题(B)[查看]
某项目团队正在审核项目设计发现屋顶角度各不相同,所用材料也各不相同,材料的最小SRI和SR值有些达标有些不达标,不满足SS得分项:减少热岛效应的标准计算要求,项目团队接下来怎么做?
A: 使用权重的屋面和非屋面计算查看设计是否满足要求
B: 递交CIR咨询这种角度的屋顶如何计算
C: 采用其它热岛效应减缓策略
D: 至少给50%的车位提供遮阳棚

参考答案: A

本题解释:
答案:A
分析:此得分项问的是选项1的要求,而不是选项2,D不对;第一步采用标准算法,标准算法不达标,第二步采用权重算法;如果权重算法还不达标,修改设计挑选能满足要求的材料。