某项目所在区域有大量降雨,项目团队想要设计水箱收集75%雨水,该项目是LEED BD+C:医

[复制链接]

1759

主题

1

好友

5712

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-1-25 10:50:09 |只看该作者 |倒序浏览
试卷: LEED v4 BD+C中文模拟题(B)[查看]
某项目所在区域有大量降雨,项目团队想要设计水箱收集75%雨水,该项目是LEED BD+C:医疗项目,景观设计包含常青植物,草坪,灌溉方式是顶喷,该设计方案会满足?
A: 项目满足WE得分项:室外节水1分的要求
B: 项目满足WE得分项:室外节水2分的要求
C: 项目满足WE得分项:室外节水EP的要求
D: 项目不会满足WE先决条件:室外节水的要求

参考答案: D

本题解释:
答案:D
分析:LEED v4提倡“效率优先”,包括室内节水,室外节水,计量等3个方面都要以“效率优先”。首先通过本地植物挑选和高效灌溉减少灌溉用水量,其次再考虑更加高效的节水策略、替代水源以及智能灌溉技术。本题干中说到的常青植物,草坪以及顶喷都不是得分项提倡的策略。