如何理解“遮阳率80%”

[复制链接]

1759

主题

1

好友

5624

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-1-25 18:53:52 |只看该作者 |倒序浏览
如何理解“遮阳率80%”



《江苏省民用建筑热环境与节能设计标准》中规定,住宅南、东、西向窗户必须安装外遮阳设施,且遮阳率不低于80%,《省标》中对“遮阳率”的解释是“夏至日对直射太阳辐射能的遮挡效率”,遮阳率80%就意味着遮挡了80%的直射太阳辐射能。

对固定遮阳来说,计算遮阳率可能需要用到模拟软件,模拟夏至日全天,该固定遮阳设施对太阳辐射的遮挡效果。
而对于卷帘遮阳来说,就更简单了,因为遮阳率是卷帘产品的固有属性,与卷帘放下来多少无关,就像某种材料的密度一样,与材料尺寸无关。

下面,为了简化,我们只讨论卷帘遮阳。
《省标》实际上就是说,这三个方向的窗户,(如果采用卷帘遮阳)要安装遮阳率大于80%的卷帘遮阳。但是,住宅规范不会去规定,也无法规定,住户把卷帘放下来多少。
那么,我们在做模拟计算时,把卷帘遮阳设置为放下来多少才合适?分歧就出现在这里。对于“遮阳率”概念本身,各专业并不存在歧义。
朗诗做法:我们公司在做分时负荷计算时,设置遮阳率为80%,相当于遮阳率80%的卷帘全部放下,或遮阳率100%的卷帘放下80%。

ASHRAE标准:ASHRAE90.1-2007附录G中的“性能评估法”(Performance Rating Method)则规定,手动遮阳,一律不计入能耗模拟,自动遮阳可以计入。自动遮阳是指带有传感器,能够根据天气等外界因素自动调节的遮阳系统,而不是指电动遮阳。ASHRAE90.1-2007附录G是被全球广泛采用的能耗模拟规则,也是LEED认证唯一认可的能耗模拟规则。

很明显,上述两种设置方法,都与实际使用情况有差异,我们也根本无法准确预测住户的实际使用情况。

两种方法各有道理,原因如下:

朗诗做法:公司做分时负荷计算的用途是确定系统设计功率,这直接关系到地源管井数量、各设备功率,因而也关系到初投资。在设置遮阳时,按照最理想的遮阳效果来设置,夏季负荷偏小,但是,暖通工程师最后还要放大一个安全系数,就补偿回来了,使得系统功率设计比较接近实际情况。试想,如果按照最不利情况设置遮阳,后来再乘一个安全系数,必然导致系统功率偏大,不符合绿色建筑设计理念。

ASHRAE标准:那么ASHRAE标准按照最不利设置,为什么也说它合理呢?因为ASHRAE标准附录G中的PRM方法针对的是能耗模拟,不是负荷模拟。能耗模拟与负荷模拟,用的是同一种软件,但用法不同。能耗模拟的目的是对建筑的整体能效进行评估、评级、打分,以便进行优化设计,或实现各个建筑之间的能效PK,这种情况下,都按照最不利的因素来设置,比较公平、合理。