某项目团队雇佣了水处理专家分析冷却塔的补给水,获得以下数据:
参数/最大允许浓

[复制链接]

1759

主题

1

好友

5712

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-1-27 15:33:41 |只看该作者 |倒序浏览
试卷: LEED v4 BD+C中文模拟题(B)[查看]
某项目团队雇佣了水处理专家分析冷却塔的补给水,获得以下数据:
参数/最大允许浓度/补给水浓度
钙 (CaCO3): 1,000 ppm, 200 ppm
总碱度: 1,000 ppm, 100 ppm
SiO2: 200 ppm, 40 ppm
氯: 300 ppm, 50 ppm
电导:2,000 micro siemens/cm, 400 micro siemens/cm
补给水最大浓缩倍数是几次?
A: Five (5) cycles
B: Eight (8) cycles
C: Six (6) cycles
D: Ten (10) cycles

参考答案: A

本题解释:
答案:A
分析:用最大容许浓度除以补给水浓度即可,Calcium (CaCO3): 1,000 / 200 = 5,Alkalinity: 1,000 / 100 = 10,SiO2: 200 / 40 = 5,Chloride: 300 / 50 = 6,Conductivity: 2,000 / 400 = 5,取浓缩倍数最小的一次,因此是5次。